« dnia: Październik 13, 2015, 21:09:08 pm »
Witam, w "galerii" zamieściłem zdjęcia wykonanego przeze mnie urządzenia, które pozwala na automatyczne włączenie odciągu trocin (odkurzacza itp.) przy uruchomieniu dowolnego elektronarzędzia  (piły, wyrzynarki itp.). Zainteresowanym pomogę w realizacji.

Offline studio tata

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1189
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2015, 21:18:58 pm »
wyslalem wiadomosc na pryw

Offline Keleven

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 290
  • Bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci.
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 14, 2015, 08:54:44 am »
Napisz coś więcej, myślę że więcej osób będzie zainteresowana tym tematem.
Ile Cię to kosztowało to urządzenie?
Pozdrowienia z Syreniego Grodu

Offline Pragmatyczny Przemek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1260
    • Zobacz profil
    • Pragmatyczny
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 14, 2015, 09:14:33 am »
Czy wyłącza sie od ręki czy działa jeszcze kilka sekund.

Studio tata świetna decyzja.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk wiec mogą trafić sie literówki

Offline darcior

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 9
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2015, 09:15:48 am »
Przekaźnik zbudowałem na bazie elektronicznego przekaźnika prądowego EPP-619, który wg producenta: służy do kontroli wartości natężenia prądu w obwodach mierzonych z funkcją przełączenia styku w przypadku przekroczenia wartości natężenia prądu powyżej ustawionych wartości progowych.
We wspólnej obudowie znalazły się również: wyłącznik nadprądowy B16 oraz trzy gniazda, jedno do podłączenia odkurzacza i dwa do np. piły i wyrzynarki lub innych narzędzi wymagających odciągu trocin. Urządzenie jest jednofazowe, ale po dodaniu stycznika i odpowiedniego gniazda może służyć do maszyn trójfazowych. Wszystkie elementy zamontowane są na tzw. euroszynie (do zastosowań elektrycznych w każdej rozdzielnicy). Można to wykonać znacznie taniej - mocując np. na desce zwykłe gniazda natynkowe, a sam elektroniczny przekaźnik zamknąć w obudowie na 1 "esa", wyłącznik bezpiecznikowy też nie jest konieczny. Koszt brutto: przekaźnik EPP619 128,23 zł, rozdzielnica RN12 34,96 zł, gniazdo na szynę  (3 szt) 119,93 zł, wył. bezp. 16A 11,00 zł. Pozdrawiam z Olsztyna :)

Offline darcior

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 9
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 14, 2015, 09:20:05 am »
Niestety wyłącza się "od ręki", dla wyłączenia opóźnionego trzeba dodać przekaźnik czasowy. Regulowany jest tylko czas startu, ja nastawiłem na 0,5 s.
 

kwita

  • Gość
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 14, 2015, 13:42:00 pm »
Pomysłowo i dobrze zrobione...Problemem jest jednak brak opóźnienia. Przerabiałem to już u siebie w domu podłączając zagłebiarkę. W przypadku wyłączenia odkurzacza równocześnie z elektronarzędziem, w rurze odsysającej pozostaje sporo pyłu. Rurę poprowadziłem pod sufit (zrobiłem sobie uchwyt który pozwala utrzymywać mi rurę w powietrzu) aby można było swobodnie manewrować elektronarzędziem. Odłączając rurę, wszystko co nie zdążyło się odessać, spada po prostu na ziemię. Prawdę mówiąc, to za cenę tych podzespołów można już kupić odkurzać z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi. Kiedyś kupiłem na allegro za grosze zepsuty odkurzacz, z którego wymontowałem gniazdo z elektroniką (pomysł dla ludzi, z ograniczonym budżetem).
Pozdrawiam

Offline Henry

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1138
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 14, 2015, 15:41:52 pm »
Żeby było taniej trzeba uśmiechnąć się do jakiegoś elektronika - przekaźnik SSR 25zł, oprogramowany mikrokontroler AVR z czujnikiem prądu na przekładniku prądowym za flaszkę, plus dwie bateryjki do zasilania.

Offline velsyster

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 474
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 14, 2015, 17:12:29 pm »
Wystarczy dodać przekaźnik off delay także w wersji na szynę i bedzie ładnie i elegancko.


-- Tapatalk

Offline Henry

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1138
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 14, 2015, 17:23:24 pm »
Elegancko ale jeszcze drożej ;)

Offline studio tata

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1189
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 15, 2015, 09:16:00 am »
Pragmatyczny , o co chodzi ???

Offline yild

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 13
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 21, 2015, 10:33:22 am »
Żeby było taniej trzeba uśmiechnąć się do jakiegoś elektronika - przekaźnik SSR 25zł, oprogramowany mikrokontroler AVR z czujnikiem prądu na przekładniku prądowym

Właśnie jeszcze przed twoim postem zacząłem o tym myśleć... tylko o trochę bardziej przekombinowanej wersji (ustawienie załączenia odciągu, wyłączenia, wersja z użądzeniami standby (pobierającymi jakiśtam prąd podczas wyłączenia)).


Akurat mam wolne arduino z dawnych czasów (ARM atm...), jak liczę koszty:
arduino - 30-40 zł
shield lcd/keyborard - 20 zł
czujnik - 40 zł
moduł przekaźnika - 10 zł
drobnica elektroniczna (rezystory, kondensatory, złącza) -  ~5 zł

Nie wliczam osprzętu elektrycznego typu gniazda/stycznik (można wykorzystać zamiast stycznika przekaźnik zintegrowany w sterowniku (10A/250VAC)).

Offline darcior

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 9
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 21, 2015, 11:18:00 am »
Jak widzę, wcale taniej nie wychodzi :)

Offline yild

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 13
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 21, 2015, 11:31:18 am »
Tylko ta moja wersja ma funkcje których brak w Twojej...

Oczywiście można taniej, sam avr trochę elementów, ustawienie czasów np za pomocą pot. montażowych (do regulacji czasu włączenia/wyłączenia) i za samą elektronikę bez czujnika wyjdzie z 15 zł.
zapominałem... ładowarka do telefonów z wyjściem 5V200mA... darmo ;)

Z aparatury to tylko stycznik trzeba liczyć - czujnik można podpiąć w rozdzielnicy, po to właśnie jest 'bezinwazyjny' czujnik, zakładasz go tylko na żyłę/żyły i działa.

Offline darcior

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 9
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 21, 2015, 11:37:36 am »
Ok, jak najbardziej, popieram wszelka inicjatywę. :)
Ja jeszcze muszę dołożyć opóźnienie czasowe do wyłączania odkurzacza.