Autor Wątek: automatyczne włączenie odciągu  (Przeczytany 36447 razy)

Offline Jakacor

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 497
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 20, 2018, 22:03:27 pm »
Mamtak jak Draax i tez sobie chwale. Gniazdko na pilota kosztuje kilkadziesiat zlotych i niewymaga zadnej pracy.

Nożyk

  • Gość
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 20, 2018, 22:48:50 pm »
Phila, fajny zestaw złożyłeś, a skoro dodatkowo jest na kablu to zakres zastosowanie wzrasta (cykle ładowania prostownikiem, nadmuch w piecu etc.).
Mamtak jak Draax i tez sobie chwale. Gniazdko na pilota kosztuje kilkadziesiat zlotych i niewymaga zadnej pracy.
Choć osobiście stosuje rozwiązanie wspomniane przez chłopaków.
Ze względow:
- koszty i czas wykonania/zakupu
- możliwość zastosowania jednocześnie przy kilku urządzeniach
- poręczność

Offline Phila

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 18
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 20, 2018, 23:31:45 pm »
A możeszvdokładnie jakie to modele z symbolami i jakiś schemat?

Ja zastosowałem:
1. przekaźnik prądowy EPP-619
2. przekaźnik czasowy PCS-516 UNI
3. stycznik
4. i nadmiarówkę do zabezpieczenia bloku sterującego

A jaki chcesz schemat? Do przekaźników są dołączone schematy połączeń.

Offline Phila

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 18
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 20, 2018, 23:36:35 pm »

Dzięki, taki był potrzebny. Ja mam komóreczkę a nie warsztat.

Phila, fajny zestaw złożyłeś, a skoro dodatkowo jest na kablu to zakres zastosowanie wzrasta (cykle ładowania prostownikiem, nadmuch w piecu etc.).
Do prostownika bez sensu. Aktualnie są dostępne za niewielkie pieniążki tzw. strażnik akumulatora, który sam "pilnuje" kiedy go doładować.

Offline draax

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 482
  • Jesli wyglada na proste, to jest proste!
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 21, 2018, 08:44:23 am »
Gniazdko na pilota kosztuje kilkadziesiat zlotych i niewymaga zadnej pracy.

U mnie to troche bardziej skomplikowane bylo, bo odciag na 400V ale bez przesady - dalo sie zrobic.

p.karwacki

  • Gość
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 21, 2018, 10:34:38 am »
U mnie w każdej maszynie jest stycznik, który załącza wyciąg. Stycznik sterowany jakąkolwiek faza z silnika.

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka


Offline Phila

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 18
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 21, 2018, 18:03:04 pm »
U mnie w każdej maszynie jest stycznik, który załącza wyciąg. Stycznik sterowany jakąkolwiek faza z silnika.

10 maszyn i 10 styczników = 10 x koszty stycznika. Zainstalujesz kolejne maszyny i kolejne styczniki. Mnożenie kosztów.

A można 1 stycznikiem + 2 przekaźniki i bez limitu maszyn

p.karwacki

  • Gość
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 21, 2018, 18:35:03 pm »
U mnie w każdej maszynie jest stycznik, który załącza wyciąg. Stycznik sterowany jakąkolwiek faza z silnika.

10 maszyn i 10 styczników = 10 x koszty stycznika. Zainstalujesz kolejne maszyny i kolejne styczniki. Mnożenie kosztów.

A można 1 stycznikiem + 2 przekaźniki i bez limitu maszyn
Ale w którym miejscu mam dać ten przekaźnik? Maszyny są na 3fazy, większość na osobnym zabezpieczeniu?

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka


Offline Phila

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 18
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 21, 2018, 20:41:38 pm »
Ale w którym miejscu mam dać ten przekaźnik? Maszyny są na 3fazy, większość na osobnym zabezpieczeniu?

Sterowanie odciągu podłącz do L1, L2 lub L3 (nie może to być linia z której są zasilane gniazda 1faz i ośw., bo po włączeniu np. wiertarki ręcznej załączysz wyciąg - chyba, że na przekaźniku prądowym ustawisz dość wysoki próg prądu np. 4A. To jest do ustawienia pod warunkiem, że max. prąd jaki ustawisz na przekaźniku wykryje uruchamianą maszynę/y i będzie wyższy od sumy prądów oświetlenia czy gniazd 1faz.

Załączam schemat blokowy jak to można rozwiązać.

p.karwacki

  • Gość
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 21, 2018, 20:46:27 pm »
Co do idei rozumiem, tylko nie bardzo wiem w którym miejscu fizycznie to wstawić. Musiał bym przeorganiziwac całą  rozdzielnię. Niektóre maszyny chodzą bez wyciągu. Tych do wyciągu jest raptem 5.

[regulamin!!!]


Offline Phila

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 18
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 21, 2018, 20:53:21 pm »
Musiał bym przeorganiziwac całą  rozdzielnię.

Coś za coś. Cyknij fotkę rozdzielni, może uda mi się coś podpowiedzieć.

Niektóre maszyny chodzą bez wyciągu.

Zaletą jednego sterowanie jest to, że do każdego stanowiska możesz doprowadzić odciąg (jeśli jest potrzebny) bez przebudowy inst. elektr.

Offline draax

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 482
  • Jesli wyglada na proste, to jest proste!
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 21, 2018, 20:59:21 pm »
To ja zostane przy pilocie - Wy tu budujecie jakis prom kosmiczny. Ale jak juz zrobicie te sztuczna yntelygencje do wlaczania odkurzacza, to chetnie popatrze :)

p.karwacki

  • Gość
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 21, 2018, 21:01:38 pm »
Już teraz pozamiatane. Do każdej maszyny doprowadzamy zasilanie, a razem z nim przewód do sterowania odciagiem. Generalnie wszystko działa jak należy. Teraz glówkuję jak przełączyć napięcie przy pomocy alarmu. W sensie jaki element wykonawczy zastosować?
Jakiś stycznik? Bo sygnał gosciu od alarmu ma mi wyprowadzić.

[regulamin!!!]


Offline Phila

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 18
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #58 dnia: Luty 21, 2018, 21:25:09 pm »
Teraz glówkuję jak przełączyć napięcie przy pomocy alarmu.
Tego co napisałeś nie bardzo rozumiem o co chodzi?
Podłączenie alarmu do warsztatu, załączenie alarmu przy braku napięcia?

Montujący alarm powinien powidzieć czego oczekuje, jakiego napięcia, czy PEN, czy PE + N, a może zamiast przemiennego stały!!!

Tak na marginesie - to będzie kiepski alarm jeśli będzie działał z napięcia dostępnego w warsztacie! Co będzie gdy braknie napięcia (np. awaria sieci NN)? Alarmu też braknie!

p.karwacki

  • Gość
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #59 dnia: Luty 21, 2018, 21:29:48 pm »
Nie, nie, nie. Załączajac alarm chcę wyłączyć napięcie na maszyny, kompresor, świetle na warsztacie. Robię "pik pik" i wszystko gaśnie .