Kwiecień 19, 2024, 06:21:36 am

Autor Wątek: automatyczne włączenie odciągu  (Przeczytany 36080 razy)

Offline RadekStolarz

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Całe życie opiera się na metodzie prób i błędów
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 23, 2015, 19:39:42 pm »
Witam, w "galerii" zamieściłem zdjęcia wykonanego przeze mnie urządzenia, które pozwala na automatyczne włączenie odciągu trocin (odkurzacza itp.) przy uruchomieniu dowolnego elektronarzędzia  (piły, wyrzynarki itp.). Zainteresowanym pomogę w realizacji.

Całkiem ciekawa konstrukcja. Dzięki za wrzutę, chociaż chyba lepiej zdjęcia podpinać do posta, bo w galerii trudno znaleźć.

Ja obecnie mam 4 maszyny z opcją na więcej, które potrzebują odciągu + ewentualne dodatkowe ręczne załączanie. Zarówno odciąg jak i każda z tych maszyn działa na trzech fazach, co trochę sprawę komplikuje (lub nie).

Zależy mi na dobrym i tanim rozwiązaniu, które nie wymaga ingerencji w maszyny, to znaczy, że nie chciałbym już ciągnąć kolejnych przewodów po całej stolarni, a jedynie podziałać przy rozdzielni, mam osobne zabezpieczenie i przewód do każdej maszyny.

Bardziej szedłbym w kierunku rozwiązania za pomocą stycznika niż stosowania arduino i innych podobnych.

Interesuje mnie schemat, który pozwoli za pomocą jednego stycznika (który podłącza lub odcina prąd do odciągu) móc podłączyć  n-maszyn. Jeszcze raz przypominam nie chciałbym za bardzo wychodzić poza rozdzielnię, tzn. przy rozdzielni zrobiłbym drugą skrzynkę na stycznik itp.
Przydałby się także sterownik czasowy opóźniający włączenie o 5 sek i wyłączenie o 10 sek, ale to sprawa drugoplanowa.

Będę wdzięczny za wszelkie schematy.

Pozdrawiam
Radek

Offline RadekStolarz

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Całe życie opiera się na metodzie prób i błędów
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 24, 2015, 01:01:44 am »
Pozwolę sobie napisać jeszcze jednego posta. Pogrzebałem w sieci i znalazłem rozwiązanie odpowiednie dla mnie. Mam nadzieje, że komuś się przyda. Nie jestem pewny czy na 100% dobrze to zaprojektowałem dlatego w przypadku błędu proszę mnie poprawić. Proszę także wziąć pod uwagę, że tłumaczę to językiem potocznym,a nie profesjonalnym (elektrykiem nie jestem).

Mój przypadek:
Mam kilka maszyn po 4kW i każda z nich wymaga odciągu.
W momencie kiedy wartość progu prądowego na jednej z faz zostanie przekroczona, to odciąg zostaje załączony, oczywiście z drobnym opóźnieniem, aby nie uruchamiać jednocześnie silnika maszyny stolarskiej i odciągu. Po wyłączeniu maszyny odciąg chodzi przez 5-10 sek aby wciągnąć resztki trocin.
Poprzez użycie odpowiednich podzespołów regulowany będzie próg prądowy powodujący uruchomienie odciągu, czas opóźnienia włączenia odciągu oraz czas opóźnienia wyłączenia odciągu.

Potrzebne elementy (wszystko pod szynę 35)
Rozdzielnia natynkowa (jak ktoś ma miejsce w dotychczasowej to zbędna), mi potrzeba dodatkowa, koszt 35 zł.
Wyłącznik nadprądowy B6, koszt 10 zł
Przekaźnik priorytetowy 230V (ze stykiem niepriorytetowym typu NC/NO), funkcja opóźniająca reakcję (tj. włączenie odciągu), koszt 100 zł
Przekaźnik czasowy opóźniający wyłączenie, koszt 65 zł (można pominąć)
Stycznik trójfazowy 65 zł

Razem 275 zł, lub bez opóźnienia wyłączenia 210 zł.
Załączam schemat z opisem.

Pozdrawiam
Radek

Offline velsyster

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 474
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 24, 2015, 11:17:20 am »
Radek: dobrze to wymyśliłeś. Bezpiecznik zakladasz bo podpinasz sie bezposrednio do wyjscia z licznika? Jesli do juz zabezpieczonego 'Ska' obwodu to nie ma to sensu.

Offline RadekStolarz

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Całe życie opiera się na metodzie prób i błędów
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 24, 2015, 11:19:31 am »
Radek: dobrze to wymyśliłeś. Bezpiecznik zakladasz bo podpinasz sie bezposrednio do wyjscia z licznika? Jesli do juz zabezpieczonego 'Ska' obwodu to nie ma to sensu.
u mnie za bezpiecznikiem głównym każda rzecz ma swój bezpiecznik stąd nie będę nigdy mieć problemu dlaczego wyskakuje główny, bo zawsze wyskoczy jakiś mniejszy.
Na schemacie tylko trzeba dorysować ręczną możliwość załączania odciągu czyli podłączanie włącznikiem fazy do stycznika.

Pozdrawiam
R

Offline arturs

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 714
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 24, 2015, 11:49:53 am »
a tych bezpieczników używasz też jako włączników obwodów? bo niektórzy tak robią a to błąd bo bezpiecznik to nie włącznik.. u mnoe w rozdzielni domowej jest chyba ze 40 bezpieczników, 6 różnicówek chyba i to jakoś działa..
a odciąg masz 3 fazowy? bo jak nie to stycznik 3 fazowy zbędny chyba..
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2015, 11:51:38 am wysłana przez arturs »

Offline RadekStolarz

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Całe życie opiera się na metodzie prób i błędów
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 24, 2015, 11:55:50 am »
Mam wyłącznik główny do wyłączania prądu w stolarni po zakończeniu pracy oraz mam wyłącznik nadprądowy główny przed rozdzielnią, bezpieczniki (ekhm. znaczy się wyłączniki nadprądowe) są cały czas włączone. Odciąg mam właśnie trójfazowy, oczywiście jak ktoś ma 1-fazowy to stycznik potrzebuje inny, a nawet można przemyśleć czy w ogóle jest konieczny, bo te przekaźniki mogą dawać prąd do 16A.

Offline velsyster

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 474
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 24, 2015, 14:21:04 pm »
...a nawet można przemyśleć czy w ogóle jest konieczny, bo te przekaźniki mogą dawać prąd do 16A.

Prąd prądem, zabezpieczenie przed prądem wstecznym z silnika, odporność na duży pobór startoway to inna bajka.
Do odciągu 0.5 KM ok, na większe lepiej dać stycznik.

u mnie za bezpiecznikiem głównym każda rzecz ma swój bezpiecznik stąd nie będę nigdy mieć problemu dlaczego wyskakuje główny, bo zawsze wyskoczy jakiś mniejszy.
Na schemacie tylko trzeba dorysować ręczną możliwość załączania odciągu czyli podłączanie włącznikiem fazy do stycznika.

Ok, o ile główny nie jest standardową Sk'ą tylko czym co ma trochę dłuższą reakcję na zwarcie, np: Z/SH3 https://www.tim.pl/rozlacznik-bezpiecznikowy-cylindryczny-3p-10x38mm-z-sh3-263879. Jak główny jest Sk'a to w przypadku zwarcia wyskoczy nie wiadomo który.

Offline Luzak

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 36
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 19, 2016, 23:21:49 pm »
U mnie przy każdej maszynie stoi oddzielny odciąg i proste rozwiązanie bez ingerencji w sprzęt: przed gniazdami odciągów mam zainstalowany stycznik, którego sterowanie jest poprowadzone do maszyny, na końcu włącznik i włączając maszynę włączam sobie odciąg. Bez opóźnienia bo opóźnieniem steruję sam :-) Koszt na jeden odciąg to 100 zł.

Offline faza86

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 5
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 11, 2018, 12:17:54 pm »

djaworek

  • Gość
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 11, 2018, 12:39:13 pm »
Sprzęt ciekawy ale kosztuje więcej niż mój podręczny odkurzacz warsztatowy ;D

Offline Phila

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 18
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 20, 2018, 20:48:28 pm »
Witam,
Jestem nowym uczestnikiem tego forum - pozdrawiam kolegów - a obróbka drewna to moje hobby.

Temat już mocno zakurzony, ale chcę pochwalić się swoim mobilnym urządzeniem do załączania odkurzacza. Mobilnym, bo często używam go w mieszkaniu czy na działce. Dość drogo wyszło (ok. 400 zł) ale warto.

Czytając powyższe posty jestem zaskoczony, dlaczego w obwód załączający odciąg/odkurzacz nie stosujecie stycznika. Nie jest to kosmiczny koszt a zabezpiecza przekaźniki przed uszkodzeniem. Przekaźnik służy do sterowania zał/wył. a nie jego zał./wył. pomimo, że ma styki 16A. Koszt przekaźnika prądowego jest wysoki a  stycznika niski. W razie uszkodzenia stycznika koszty usunięcia usterki są mniejsze.

Nawet przy bardzo rozbudowanym warsztacie w urządzenia elektr. przy jednym wyciągu centralnym można jednym przekaźnikiem prądowym sterować wyciągiem uruchamiając dowolne urządzenie. Więc koszty są takie same jak dla jednego urządzenia.

Na fotce moja mobilna wersja załączania odkurzacza.
1. zał. gniazda odkurzacza zwłoczne (regulowane w zakresie od 0,5 do 10s)
2. wył. odkurzacza zwłoczne (regulowane w zakresie od 1s do 576 godz.)

Offline draax

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 482
  • Jesli wyglada na proste, to jest proste!
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 20, 2018, 20:57:23 pm »
Przerabialem ten temat budujac instalacje odciagowa w warsztacie. Ciaganie przewodow do kazdej maszyny jakos mi sie nie usmiechalo, a odciag stoi poza Nora.

Dlatego mam go na pilota - wlaczam z dowolnego miejsca, czekam chwile az sie wkreci na obroty i zaczynam prace przy maszynie. Potem wylaczam.

Offline Phila

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 18
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 20, 2018, 21:18:09 pm »
Dlatego mam go na pilota - wlaczam z dowolnego miejsca, czekam chwile az sie wkreci na obroty i zaczynam prace przy maszynie. Potem wylaczam.
Ważne, że działa i się sprawdza.

Ja odp. na pytanie dot. rozdzielni NN, która już w warsztacie jest zamontowana na stałe. Nie jest konieczna gruntowa przebudowa rozdzielni. Wystarczy wygospodarować w niej miejsce na 3 aparaty (przekaźnik prądowy, przekaźnik zwłoczny, stycznik i kilka złączek np. ZUG.

Offline krzyś48

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 4576
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 20, 2018, 22:00:50 pm »
Witam,
Jestem nowym uczestnikiem tego forum
To jeśli możesz,załóż wątek powitalny zgodny z...

4)Krok kolejny to wpis w dziale http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/. Kilka słów o sobie w zupełności wystarczy, a innym forumowiczom zdecydowanie pomoże to odnaleźć na forum snycerza, tartacznika, operatora CNC itp.

Offline pgrzegorz

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 227
    • Zobacz profil
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 20, 2018, 22:02:24 pm »


Wystarczy wygospodarować w niej miejsce na 3 aparaty (przekaźnik prądowy, przekaźnik zwłoczny, stycznik i kilka złączek np. ZUG.


A możeszvdokładnie jakie to modele z symbolami i jakiś schemat?