Pozwolę sobie napisać jeszcze jednego posta. Pogrzebałem w sieci i znalazłem rozwiązanie odpowiednie dla mnie. Mam nadzieje, że komuś się przyda. Nie jestem pewny czy na 100% dobrze to zaprojektowałem dlatego w przypadku błędu proszę mnie poprawić. Proszę także wziąć pod uwagę, że tłumaczę to językiem potocznym,a nie profesjonalnym (elektrykiem nie jestem).
Mój przypadek:
Mam kilka maszyn po 4kW i każda z nich wymaga odciągu.
W momencie kiedy wartość progu prądowego na jednej z faz zostanie przekroczona, to odciąg zostaje załączony, oczywiście z drobnym opóźnieniem, aby nie uruchamiać jednocześnie silnika maszyny stolarskiej i odciągu. Po wyłączeniu maszyny odciąg chodzi przez 5-10 sek aby wciągnąć resztki trocin.
Poprzez użycie odpowiednich podzespołów regulowany będzie próg prądowy powodujący uruchomienie odciągu, czas opóźnienia włączenia odciągu oraz czas opóźnienia wyłączenia odciągu.
Potrzebne elementy (wszystko pod szynę 35)
Rozdzielnia natynkowa (jak ktoś ma miejsce w dotychczasowej to zbędna), mi potrzeba dodatkowa, koszt 35 zł.
Wyłącznik nadprądowy B6, koszt 10 zł
Przekaźnik priorytetowy 230V (ze stykiem niepriorytetowym typu NC/NO), funkcja opóźniająca reakcję (tj. włączenie odciągu), koszt 100 zł
Przekaźnik czasowy opóźniający wyłączenie, koszt 65 zł (można pominąć)
Stycznik trójfazowy 65 zł
Razem 275 zł, lub bez opóźnienia wyłączenia 210 zł.
Załączam schemat z opisem.
Pozdrawiam
Radek