Forum stolarskie Domidrewno.pl
Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: przemoprzem w 08 Maja 2026, 14:58:10 czas Polski
-
Cześć. Deska warstwowa 15 mm, obłogu dębowego 6 mm. Towar był trzymany na zamykanej hali ale jak się okazuje deko naciągnął wilgoci i obłóg ma ok 14% a podbudowa ok 18% wilgotności - mierzone GANN Hydromette Compact. Z tego co mówił parkieciarz to pasuje zejść do 7% obłogu i poniżej 10% podbudowy.
Włączyłem ogrzewanie podłogowe w salonie jako "wygrzewanie jastrychu" (robiłem cały program rok temu) czyli grzanie WODY na 25, 30, 35, 40*C itp - mogę ręcznie ustawiać np dzień 3 i będzie stale czynnik 35*C. Ewentualnie mogę zmagazynować te 160 m2 deski (400 sztuk) 470x90 mm w pokoju 3x3 m gdzie nie mam ogrzewania (są grzejniki ale nie jest zalany układ) i TYLKO włączyć tam pochłaniacz wilgoci. Wiem, że metody chałupnicze, ale parkieciarz wziął dwie deski i woził tydzień w aucie i już wilgotność zaczęła spadać więc w domu też powinno się udać. Tylko ile muszę zjechać z wilgotnością w pomieszczeniu żeby "wyssać" wilgoć z deski do tych 7%?
(https://i.ibb.co/gZYKzckk/IMG-20260430-WA0002.jpg) (https://ibb.co/gZYKzckk)
-
Z tego co pamiętam ze szkoły to jeśli wilgotność materiału jest w przedziale 8-12% to jest dobrze.
Jesteś ciut powyżej. Pamietaj że sklejka jest o wiele bardziej stabilna wymiarowo niż drewno przy zmianach wilgotnisci. Wilgotnosć powietrza moim zdaniem na poziomie 40 do 60 %
Temperatura okolo 20 stopni.
-
Tak informacyjnie. Uruchomiłem "suszarnię" 26 czerwca. Pokój ok 3x3,2,75 m, zagruntowany NKP. Wstawiony osuszacz Berdsen BD-522 20L/24h ustawiony na chyba 35%. Do ok weekendu 4-5 lipca było ok 3 litry wody na dobę odzyskane. Od weekendu jest już mniej bo ok 1 litr na dobę.
W piątek uruchomiłem dodatkowo wentylator - sterowany gniazdkiem WIFI - który chodzi co 30 minut przez 30 minut. W sumie to CHYBA od momentu włączenia wentylatora pochłaniacz zaczął mniej wody odzyskiwać - w sumie nawet logiczne bo zamiast zasysać sobie wilgotne powietrze to wentylator mu je odsuwa. Właśnie go wyłączyłem i zobaczę po pracy ile wody przybędzie. Najwyżej włączę go np x2 na dobę po 1 godzinie żeby pochłaniacz miał większą sprawność.
Temperatura w pomieszczeniu wysoka 29-32*C, pokój zamknięty drzwiami ze styropianu. Wilgotność od 30 lipca ok 43-46%. Wilgotność desek lekko spadła bo jest ok 12/14% czyli jakieś 2pp% w doł. Mam jeszcze ok 2 tygodnie zanim będzie klejona. Tylko jak sprawdziłem sobie to igły których używam to jak 3 razy stuknę młotkiem to mierzą mi prawie na samym dnie obłogu - bo jak tylko raz stuknę młotkiem to wilgotność mam ok 10%.
Jak będę na dniach szlifował nieszczęsne czoła tych desek to wezmę je gęściej poprzekładam bo mam miejsce w pokoju jeszcze. Choć jak wyciągam kilka desek które są między innymi deskami "w pakiecie" to nie ma jakiś odchyłek co do wilgotności jak te z góry.