Jeśli chcesz, żeby to było bezpieczne, to oprócz ciężaru ziemi musisz uwzględnić przynajmniej obciążenie śniegiem. Wg Eurokodu dla centralnej Polski jest to 0,9 kN/m2, mówiąc po ludzku 90 kg/m2. A to nie wszystko. Do analizy wytrzymałościowej należy to jeszcze pomnożyc przez współczynnik 1,5 a to już 135 kg/m2. Dodatkowo, ponieważ jest to altana (czyli nieogrzewane) należy uwzględnić współczynnik zlodowacenia czyli jeszcze x 1,2. To tyle teorii i tyle wyjdzie, gdyby ktoś miał to liczyć zgodnie z przepisami. Ale taką altanę w zasadzie można postawić nie pytając nikogo o nic (nawet urzędu). Tak czy siak musisz "poważnie" zwiększyć przekroje jeśli chcesz spać spokojnie.