20 Maja 2026, 07:11:49 czas Polski

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - darcior

Strony: [1]
1
Odciąg / Odp: automatyczne włączenie odciągu
« dnia: 21 Października 2015, 16:37:40 czas Polski »
Sądzę, że to powinno być napisane na wyłączniku, musisz też  pamiętać, że prąd rozruchowy maszyn (silników) jest kilkakrotnie większy od znamionowego i to musi wytrzymać przełącznik.

2
Odciąg / Odp: automatyczne włączenie odciągu
« dnia: 21 Października 2015, 15:41:04 czas Polski »
Przewód od lampki się nie nadaje bo ma za mały przekrój żył, ponadto styki  wyłącznika na przewodzie szybko się spalą, włączają zazwyczaj odbiorniki max 200W, a tu mamy do czynienia z mocami 2 000 W. Do tych celów musi być przewód minimum 3x0,75 mm2 oraz dedykowane włączniki do maszyn. Gniazda na przewodzie mogą pozostać :)

3
Odciąg / Odp: automatyczne włączenie odciągu
« dnia: 21 Października 2015, 12:24:46 czas Polski »
Nie znałem tej strony, pewnie skorzystam przy najbliższej okazji, dzięki za cenne wskazówki.

4
Odciąg / Odp: automatyczne włączenie odciągu
« dnia: 21 Października 2015, 11:37:36 czas Polski »
Ok, jak najbardziej, popieram wszelka inicjatywę. :)
Ja jeszcze muszę dołożyć opóźnienie czasowe do wyłączania odkurzacza.

5
Odciąg / Odp: automatyczne włączenie odciągu
« dnia: 21 Października 2015, 11:18:00 czas Polski »
Jak widzę, wcale taniej nie wychodzi :)

6
Odciąg / Odp: automatyczne włączenie odciągu
« dnia: 14 Października 2015, 09:20:05 czas Polski »
Niestety wyłącza się "od ręki", dla wyłączenia opóźnionego trzeba dodać przekaźnik czasowy. Regulowany jest tylko czas startu, ja nastawiłem na 0,5 s.
 

7
Odciąg / Odp: automatyczne włączenie odciągu
« dnia: 14 Października 2015, 09:15:48 czas Polski »
Przekaźnik zbudowałem na bazie elektronicznego przekaźnika prądowego EPP-619, który wg producenta: służy do kontroli wartości natężenia prądu w obwodach mierzonych z funkcją przełączenia styku w przypadku przekroczenia wartości natężenia prądu powyżej ustawionych wartości progowych.
We wspólnej obudowie znalazły się również: wyłącznik nadprądowy B16 oraz trzy gniazda, jedno do podłączenia odkurzacza i dwa do np. piły i wyrzynarki lub innych narzędzi wymagających odciągu trocin. Urządzenie jest jednofazowe, ale po dodaniu stycznika i odpowiedniego gniazda może służyć do maszyn trójfazowych. Wszystkie elementy zamontowane są na tzw. euroszynie (do zastosowań elektrycznych w każdej rozdzielnicy). Można to wykonać znacznie taniej - mocując np. na desce zwykłe gniazda natynkowe, a sam elektroniczny przekaźnik zamknąć w obudowie na 1 "esa", wyłącznik bezpiecznikowy też nie jest konieczny. Koszt brutto: przekaźnik EPP619 128,23 zł, rozdzielnica RN12 34,96 zł, gniazdo na szynę  (3 szt) 119,93 zł, wył. bezp. 16A 11,00 zł. Pozdrawiam z Olsztyna :)

8
Odciąg / automatyczne włączenie odciągu
« dnia: 13 Października 2015, 21:09:08 czas Polski »
Witam, w "galerii" zamieściłem zdjęcia wykonanego przeze mnie urządzenia, które pozwala na automatyczne włączenie odciągu trocin (odkurzacza itp.) przy uruchomieniu dowolnego elektronarzędzia  (piły, wyrzynarki itp.). Zainteresowanym pomogę w realizacji.

9
Przedstaw się na Domidrewno / Pozdrowionka z Olsztyna
« dnia: 01 Marca 2015, 23:22:15 czas Polski »
Witam serdecznie wszystkich  miłośników drewna :). Mam na imię Darek. Mieszkam w Olsztynie.  Jestem elektronikiem. Na co dzień projektuję instalacje teletechniczne (alarmy, kamery, okablowanie komputerowe, systemy ppoż, wszelkiego rodzaju sterowania itp.) i nadzoruję ich wykonanie. Drewnem pasjonuję się od szkoły podstawowej. Najbardziej zaawansowanym narzędziem była wtedy korba (z której ciągle wypadał świder :) ). Inspiracją i największym moim autorytetem był wówczas Adam Słodowy. (Zdaje się, że obecnie jego miejsce zajmie Jarek z sympatyczną rodzinką i z całym portalem DiD :) ) Budowa domu rodzinnego pod kierunkiem dziadka (zawodowego stolarza), później  własnego, stanowiła swoisty poligon doświadczalny. Mam na myśli boazerie, barierki, szafy, regały, zabudowy itp. Szukając czegoś w Internecie natrafiłem na portal DiD. Uważam, że jest to niesamowita „kopalnia wiedzy drewnianej”  do zastosowania na każdym podwórku. Serdecznie pozdrawiam wszystkich forumowiczów na czele z Lidką i Jarkiem. Postaram się również  podzielić moimi realizacjami.

Strony: [1]