11 Luty 2026, 04:22:35 czas Polski

Autor Wątek: wstawienie trójnika  (Przeczytany 235 razy)

Offline momon

wstawienie trójnika
« dnia: 07 Styczeń 2026, 21:28:05 czas Polski »
Witam,
da radę tutaj wstawić trójnik zamiast kolanka, bez cięcia i rozkręcania wszystkiego?

Offline mianek

Odp: wstawienie trójnika
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Styczeń 2026, 08:31:32 czas Polski »
"bez cięcia i rozkręcania" czyli gdzie? :D musisz:
1. rozciąć nypel/kolano i wykręcić do gołej rury z dołu i mufy wlutowanej w miedź.
2. wstawić półśrubunek równoprzelotowy z lewej.
3. wkręcasz na dolną rurę trójnik. żeby krócej wyszło weź gw/gz/gw. Wersja A lub B w zależności w którą stronę potrzebujesz iść dalej.
4. śrubunek na uszczelce skręcasz od razu z trójnikiem.

uwaga 1.
Może być tak, że jeśli żadna rura nie ma przynajmniej 0,5cm luzu na boki, żeby obracać kształtki, to będzie to niemożliwe.
uwaga 2.
półśrubunek musisz wkręcać najpierw, bo trójnik będzie przeszkadzał w odwrotnej kolejności, ale z kolei śrubunek musisz wkręcić tyle, żeby stykał się z gz trójnika - inaczej będzie prężyć na nakrętce lub nawet cieknąć..
uwaga 3.
mufa na miedzi jest bardzo delikatna, jeśli za mocno zruszysz ją kluczem przy wkręcaniu śubunku, to w zależności jaka jest jakość lutowania może się różnie zachowywać w przyszłości. normalnie najpierw się skręca gwinty, potem lutuje/zaciska, przeróbki są trudniejsze.

opcja druga prostsza do wykonania, ale musisz mieć narzędzia - przyciąć miedź, skręcić wszystko gwintowane (śrubunek-> dodatkowo może być dystans/nypel -> trójnik(jeśli z nyplem to starczy zwykły gw), a na koniec lutować do miedzi lub jeszcze prościej kupić mufę zaciskaną z oringiem (ale musisz skombinować zaciskarkę zamiast lutownicy/palnika gazowego).

Offline momon

Odp: wstawienie trójnika
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Styczeń 2026, 13:27:31 czas Polski »
Dzięki za wyczerpująca odp., to ciepła woda do kranów. Boje się to ruszać myślałem, że będzie to nieco łatwiejsze...

Offline momon

Odp: wstawienie trójnika
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Styczeń 2026, 17:27:33 czas Polski »
też myślałem o czym takim, przy czym to jest tylko na rury miedziane, a ja chciałbym dołożyć kolejną ocynkowaną

Offline mianek

Odp: wstawienie trójnika
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Styczeń 2026, 07:07:25 czas Polski »
no to skręć to na miedzi, w bok też wyprowadź 10cm miedzi, a potem przejściówka na co potrzebujesz. Tylko tu będziesz również potrzebował żeby rury Ci odeszły 1-2cm w celu nasunięcia tego na rurę...