Hej.
Tutaj budujemy wszystko z drewna i konstrukcja szkieletowa.
Ma to zwiazek przedwszystkim z tradycja ale tez z kosztami.
Jezeli chodzi o dzwiek to im mazywniejsza sciana tym bardziej dzwiekoszczelna, ale trzeba tez patrzyc jakie taka sciana ma wlasciwosci izolacyjne i polsc na kompromis.
NP.
Sciana drewniana ktora ma warstwy:
- panel
- 23x48 laty
- 12mm plyta asfaltowa
- 150mm szkielet z wlna izolacyjna
- folia
- 23x48 laty
- 12mm OSB
Redukuje dzwiek o 44dBA
A sciana z pustakow o wrstwach:
- 10mm tynk
- 150mm Pustak
- 10mm tynk
redukcja dzwieku Rw = 48 dBA
Przy 100mm pustaku Rw = 43dBA.
Wiec jak widac, trzeba dac 150mm pustak albo nie gra roli czy sie ma taka czy taka kosntrukcje.
Ale dzwiek przechodzi przez sceliny itd.
Czyli otwor na naturalna wentylacje jest miejscem gdzie najczesciej dzwiek przechodzi.
Dlatego uzylem wentyla Flexit Aero Sound Absorption Valve model Aero 100dBA ktory redukuje dzwiek o okolo 40dBA. Oczywiscie w zaleznosci od frekvencji, ale to parametry srednie.
Link:
http://www.flexit.no/sv/Produkter/?i=ljudventil-aero100db-60-400mm-13118http://www.flexit.no/C4AssetHandler.ashx?assetid=23268http://www.flexit.no/C4AssetHandler.ashx?assetid=21149Kost tego wntyla w Norwegii to: okolo 260zl